ZenUser486D4A5 hast Du das schon gemacht und wenn ja kannst Du bitte mal den Link posten.
das mit dem Timer ? NEIN (noch nicht)
für den SoC-Parameter: JA
https://github.com/Zendure/Zendure-HA/pull/1470/changes
ZenUser486D4A5 Bezüglich der Lastaufteilung hätte ich noch eine Frage, ob es einen Unterschied macht, wenn ich 3 Geräte habe, die mittels Festanschluß angschlossen sind (3x16a), ob diese auf Fusegroup 3600 stehen oder auf jede eine eigene Phase/ Stromkreis steht?
Wenn sie auf drei Phasen angeschlossen sind (3*16A( dann wird jeder Hub in SEINER eigene Fusegroup (mit 1200W wenn Hyper) angemeldet.
Die Fusegroups sind ja nur WÄCHTER der Leistung.....Sie müssen unbedingt
zur Leistungsfähigkeit des Stromkreises passen
Einschränkungen bezüglich eines dritten Gerätes gibt es nicht: NEIN