Ohne Henrys Antwort hier vorweg zu nehmen….
Die Zendure HW regelt in einem 3 Sekunden Zeitfenster……Schneller gehts nicht…….alles was sich in diesen 3 Sekunden abspielt ……ist defacto nicht ausregelbar …..das sind keine industriellen Echtzeitrehelsysteme. Ein Pendeln um den Sollwert wird es immer geben ….kannst du am Ende nicht verhindern. (Erst Recht nicht mit getackteten Verbrauchern).
Interessant wäre zu wissen was ist dein eigentliches Problem?
Das bischen Pendeln um den Nullwert ist ja in Summe nicht wirklich ein Problem.
Ich selbst bin gerade seit zwei Wochen im Urlaub …..Sollwert auf Minus 10 und defacto steht da eine NULL 0️⃣ für meinen Haushalt…mit der einfachen ZHA Regelung ohne Extras und einem virtuellen P1 Sensor , damit man den Sollwert verschieben kann )
Was du machen kannst .
Deinen Sollwert auf Minus 50 stellen ( Beispiel) , dann pendelt der Wert eben um diesen Wert ( Nullbezug) …oder Du stellst den Sollwert auf plus 50 ( Nulleinspeisung).
BEste Grüße
Wenn Du.noch Null Erfahrung hast in HomeAssistent…dann empfehle ich dir die unendlichen YouTubeVideos …da gibts für jedes Thema Material bis zum Abwinken .