Das siehst du teilweise falsch. Der Shelly ist mit Feinsischerungen korrekt Abgesichert, vermutlich besser als bei anderen hier, die Werte sind oben pro Ader auf den Sicherungstrennschaltern beschriftet. Insofern ist die Verdrahtung zulässig, da die Stromtragfähigleit der Leitungen weit über dem Sicherungswert liegt und bei 2W da nix anbrennen wird. Die Sicherung vor dem Zähler hat auch nur 35A. Der Klemmblock, wie du ihn bezeichnest, ist auch nicht der Hausanschluss. Es mag Abweichend der Norm und TAB sein, da auch Einbauten im oberen Anschlussfeld nicht gewünscht sind, aber es ist technich richtig und zulässig, den Platz so zu verwenden.