Nein, das ist nicht ganz richtig, da unklar ist, ob die vorhandene PE-Erdungsklemme mit dem Sternpunkt von dem auch der Pseudo-N-Pol (PEN) abzweigt, verbunden ist, es darf ja immer nur eine PE-N Verbindung in der Anlage bestehen.
Bei Netzersatzanlagen gibt es da sogar eine Sternpunktumschaltung, wo die PE-N-Brücke AN/EN-seitig umgeschaltet wird. Wie Zendure das intern gelöst hat ist fraglich. IT-Netz ist auf alle Fälle anders zu behandeln, da es die Fehlerschleife aufhebt. Das wäre dann wie im Krankenhaus die Isolationsüberwachung, da ist PE zu N Hochohmig, wenn ich mich nicht täusche.