Problem: Warum bringt mein WR nicht die volle Wattzahl?
Lösung: Die WR sind nicht darauf ausgelegt, mit dem SF im Parallelbetrieb zu arbeiten und reagieren selbst auf kleine Abweichungen in der Zuleitung der Eingänge empfindlich.
Beispiel HMS-800-2T: Man schaue sich die Echtzeitdaten mit dem Toolkit an. Der WR lässt an jedem Eingang max ungefähr 415W zu, dann sperrt er. D.h.z.B. E1=200W und E2=415W ergibt max 615W und nicht die maximalen 800W. Man muss also erreichen, dass an beiden Eingängen ungefähr die gleiche Wattzahl ankommt. Es bedeutet, dass vom SF zum WR die gleichen Zuleitungen verbaut sind, Kabellänge, Kabelquerschnitt, Steckverbinder.
Mit ein bisschen rumprobieren klappt es und der Hoymiles bringt die max Wattzahl.