Folgende Verbesserung finde ich erforderlich:
Installation:
Hub2000 und 3x AB2000
Betrieb im Smart CT Modus
Ladegrenze: 100%
Entladegrenze: 15%
An sonnigen Tagen kein Problem:
PV-Leistung ist tagsüber > als die Abgabe ins Haus = Akku lädt auf und Abgabe ins Haus erfolgt im CT-Modus.
Nachts fährt der Akku wieder runter auf seine 15% und geht in den Ruhemodus.
Wenn jetzt aber bewölkte Tage folgen passiert folgendes:
Akku lädt auf 16% und springt für kurze Zeit vom Ruhemodus in den CT-Modus um dann bei 15% wieder in den Ruhemodus zu gehen.
Also pendelt der Akku immer zwischen 15 und 16% hin und her.
Es wäre doch angebracht einstellen zu können, ab wieviel % der HUB aus dem Ruhemodus wieder in den CT-Modus springt.
Beispiel:
Entladegrenze: 15%
Rückkehr in den CT-Modus: 35%
Das würde sicher bei niedrig eingestellter Entladegrenze die Akkus schonen.