Ahmed Wieso begrenzt der Hub 1200 die Einspeisung ins aus auf 300 Watt, obwohl die Entladegrenze auf 600 Watt steht, die Pv Anlage mehr als 600 erträgt und die Batterie mit 85% geladen ist?
Servicefachkraft Du hast bestimmt nur eine Seite vom HM1200 angeschlossen, dann bleiben von den gedrosselten 600 Watt max. Gesamtleistung 300 übrig. Musst beide Seiten anschließen.
Ahmed Ja tatsächlich. Das hab ich so gemacht. Ich habs mir einfach gemacht und die mc4 y Anschlüsse weggelassen, weil ich da den sind nicht gesehen habe. Werde es dann Wie in der Abbildung mit den y anschlüsse anschliessen. Stimmt doch oder? Danke im vorraus.
Servicefachkraft Alternativ kannst du die Begrenzung auf 600 rausnehmen und nur eine Seite anklemmen. Ist aber nur so halb legal.
Johnie Was passiert wenn man beim HM1200 an die freien Anschlüsse pro Seite dann jeweils noch ein Modul anschließt? Funktioniert das im Mixbetrieb von Hub und Modul je Seite?