ZenUser16rFtnEW Ik worstel er mee om de zonnepanelen in de grafiek te krijgen (zie foto 1). Ik heb de 50A klem al omgedraaid maar dat heeft geen effect. Blijkbaar doe ik iets niet goed. Iemand een idee?
ZenUser29jVuPd4 Werkt alltals je de zonnepanelen rechtstreeks hebt aangesloten op de batterij. Via je smartmeter lukt dat niet
ZenUser16rFtnEW Dank voor de reactie. Dan zoek ik nog wel waar ik dan de afname van het net die ik met de op fase 1 aangesloten 120A klem heb staan. (Maar die blijft 0 aangeven). En geeft dan de grafiek van fase 3 (50A) de opbrengst van de zonnepanelen aan?
ZenUser594HhR8 50A klemmen kunnen als functie "zonnepanelen" toegekend krijgen. Zoek naar "50A" in de items, dan lees je dat Hendry zijn panelen met een 3ct bemetert. Wellicht kan hij je verder helpen.