Antho Bonjour à tous j'ai une installation Huawei j'ai une différence de 300w de mesure lui me dit que je produit 2100w et zendure 1800w avez vous une idée merci
LaurentM78 Y a aussi que la valeur lue dans la l'application Zendure c'est vraiment celle à l'instant t Alors que celle vue dans une appli comme APS pour moi, ce n'est pas vraiment du direct, il y a beaucoup moins d échantillons
Antho Merci oui du solaire pince bien fermé petite question il se passe quoi si j’ai branché la pince sur le neutre est non la phase merci
Shun Antho Hello, surtout pas sur le neutre car c'est les phases qu'on mesure pour le neutre il renvoie juste le courant sur le réseau sinon pour votre soucis de mesure Huawei, ca ve doit pas être de l'instant. Cordialement
AletXi Bonjour le huawei indique la production en CC alors que la pince zendure est sur la sortie en CA. Il y a toujours une perte à la transformation du cc au ca.