Surfer1264(2nd)
So wie vorher auch...
Reihenfolge nachdem das HEMS zur Steuerung sucht:
- SmartMeter
- SmartPlug
- Grundlast(jetzt wohl auf 200W fest eingestellt)
Die 0-Einspeisung erfolgt somit für alle Geräte im HEMS die über zumindest einen SmartPlug verfügen.
Hatte ich vorher bei HEMS 1 so machen müssen da man bei einer halbwegs vernünftigen Steuerung mit 2 Speichergeräten ja gezwungen war jeweils 1 Speichergerät in ein eigenes HEMS zu stecken....Problem: Das SmartMeter kann nur in einem HEMS gleichzeitig genutzt werden. Somit hatte ich einen Teil abgedeckt mit dem SF800 und ein paar SmartPlug im HEMS 1 - SmartPlug-Modus....bis 800W....der Rest der noch gefehlt hat zur vollständigen 0-Einspeisung wurde vom SF2400Pro erledigt in Verbindung mit einem SmartMeter 3CT.
Dem SF800 war es erlaubt Solarüberschuß einzuspeisen somit wurde bei vollem Akku des SF800 der Solarüberschuss an das SF2400Pro weiter gereicht der den Solarüberschuss abgefangen hat und somit auch seine Akku geladen hat.