Hallo,
mein Setup:
Hardware:
Solarflow 800 Pro, 1x AB 2000x, 1x 460 Watt PV Modul-Bifazial, 2x 415 Watt PV-Modul Mono
Software:
HEMS aktiv
Benutzerdefinierter Modus mit 3 verschiedenen Zeitplänen (00:01-08:00 70 Watt, 08:01-17:00 160 Watt, 17:01-240:00 150 Watt) Ziel war, den Akku frühestmöglich auf 100% zu Laden. Denn aller überschüssiger Ertrag der PV Module sollte dann mit 800 Watt max eingespeist werden, wenn der Akku geladen ist.
Überschüssige Energie exportiern Ein
Energieeinstellungen jeweils 800 Watt
Akku Einstellungen zum Laden 10-100%
Ereignis:
Sobald der Akku Einen Akkustand von 100% erreicht, wird der Eingang über die Module auf 600 Watt reduziert.
Vor Erreichen Einspeisung über Solarmodule zu besten Bedingungen über 900 - 1000 Watt, nach Erreichen eines Füllstand von 100% um 500 Watt.
Versuche zum Beheben des Problems:
Zeitplan der Einspeisung auf einen Wert über der Produktion der Pv Module stellen (Eingang PV 500 Watt, Einspeisung ins Haus 700 Watt) kein zusätzlicher Fluss aus dem Akku.
Überschüssige Energie exportieren AUS - keine Änderung.
Überschüssige Energie exportieren EIN - keine Änderung.
Trennen des Systems vom Hausnetz, Solarflow aus HEMS löschen. Hausnetz anschließen, Solarflow starten, Netzwerk verbinden, Einbinden in HMS - keine Änderung.
Aus meiner Sicht gibt es ZWEI Probleme ind diesem Setup:
- Energie Management falsch. Der Stand des Akkus (100%) gibt einen Befehl, nur noch max 200 Watt pro Modul an den Wechselrechter zu schicken (Anschlüsse 4x 200 Watt = max 800 Watt Einspeisung. Bei Anschlüsse 3x 200 Watt max 600 Watt Einspeisung). Geprüft wird der der Ladungswert des Akku, Befehl für max 200 Watt wird auf JEDEN Anschluss ausgegeben und nicht auf die AKTIVEN Anschlüsse.
- Der Bypass der PV Module am Akku vorbei wird ebenfalls mit der gleichen Formel aus 1. berechnet. Dementsprechend kann die maximale Einspeisung ausschließlich erreicht werden, wenn die PV Modul Leistung aus 4 Modulen besteht.
Mit freundlichen Grüßen
Markus