ZenUser1896hfpH Warum nur 2400W ? - Weil es ansonsten bei 3650W länger als 1h die Sicherung fliegt.
Wo kommt denn diese Weisheit bitte her ?
ZenUser1896hfpH aber die Steckdosen sind auch nur für 1h bei 16A ausgelegt.
Und diese gleich dazu….
Verbaut sind in der Regel 1,5 mm2 Kupfer, zugelassen für 18A
Abgesichert mit 16A ( bei 230 V sind das 3680 W)
Da fliegt nichts nach ner Stunde raus ….. wäre ja schlimm.
Für einen B16-Automaten (16 A) gilt nach IEC 60898:
- Bei 1,13 × In = 18,1 A soll er nach 1h auslösen
Bei 16 A Dauerlast soll er gar nicht auslösen.
Effektiver Schutz bei einer Einspeisung mit Max 800W ist eine B13 Automat
Alle anderen Einspeisungen brauchen einen eigenen und extra abgesicherten Einspeisepunkt
PUNKT