Mit der max. Leistung aus einer Schukosteckdose ist das so eine Sache.
Leitungslänge, Querschnitt, Verlegeart, Dauerlast, Mehrfachausführung, Gleichzeitigkeit, Absicherung,
Auslösestrom (x1,45) und Last, but not Least der EINSPEISUNG an welchem Punkt !
Man betrachte den kompletten Stromlauf mit allen Teilströmen.
Was ist technisch vorgeschrieben und einzuhalten, auch wenn weniger anliegt.
Was wäre im ungünstigen Fall möglich und dann noch sicher ?
Schukosteckdosen sind nach DIN nur für Dauerlasten bis 10A zugelassen. (Grenzwertig)
Den sauren Apfel versüßt dir also niemand, der Stecker sollte ab.
Auch bei dieser Art von AC Einspeisung mit 2400W ist bei einem Festanschluß mit 1,5qmm
Aderquerschnitt, ausgeführt als Endstromkreis mit eigener Absicherung 13A (Typ B) angeraten.
Wir wissen nicht was du vor hast. Dynamischer Strompreishandel, Überstromverfolgung, Spitzenlast Backup, 16 Stunden volle Pulle ?