Hallo zusammen,
wenn ich alles richtig verstanden habe....
Ich betreibe ein SF800Pro.
Laut Spezifikationen darf der pro MPPT ein Kurzschlußstrom ISC/A 22,5A haben.
Bei den Angaben der Module 440Watt ist dort der Kurzschlußstrom mit (Isc/A) mit 13,98 A angegeben.
Wenn ich die parallel schalte würde ich dann auf fast 26 A kommen, daß wöre dann laut Spezifikation SF800Pro von max. 22,5A zu hoch.
Seh ich das richtig so? Oder hab ich da ein Fehler in meinem Verständnis. Kann mir da einer was zu sagen?
Mfg. Sepp