Die Phasenfolge ist nur im 400V Drehstrom-Wechselfeld für Motoren und deren Drehrichtung von Bedeutung.
In 230V PV Systemen auf einer oder mehrerer Phasen ist der Winkelbezug ohne Belang.
Das einzig Wichtige ist die Stromrichtung an den CT-Klappwandlern und die korrekte Zuordnung der Anschlussadern für die Referenzspannung L1,2,3.
Deckt sich die Strommessung nicht mit der Spannungsmessung durch vertauschte Adern an
VA, VB, VC dann erscheint dieser Fehler "Phasenfolge vertauscht" und die Werte sind falsch.
Zeigt das ShellyEM 3x plausible Werte im positiven Bereich bei Bezug (kaufen) von elektrischen Strom, ist alles richtig angeschlossen.