Een 5.x meter zou om de sec moeten pulsen, als deze om de 10sec pulst is het een 4.x, deze gaat niet werken met een Zendure unit omdat firmware elke 4 sec het volgende uitvoerd: 75% van onbalans bijsturen, na 4 sec nog geen nieuwe waarde dus weer 75% bijsturen = oversturin dus oscillatie. Oplossing: meter laten vervangen of Shelly inMK laten inbouwen. Instinkers: er zijn ook meters welke zeggen dat ze 5.0 zijn maar stiekem 10 sec het zelfe signaal of een gemiddelde om de 5 sec sturen
Tip: stel max vermogen laad/ontlaad in rond het onbalans dat gaat hij redelijk regelen tot onbalans in de buurt komt van 60 a 70% van max instelling en begint dan in onbalans te raken, als hij in de buurt van 50% komt gaat hij in osillatie. Als het gedrag is heb je een foute meter.