Ja, da habe ich es vertauscht. 🥲
Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen weil ich mir dich noch unsicher bin was in der offiziellen anleitung steht :
(2) Solarmodule parallel anschließen
• Stellen Sie sicher, dass die kombinierte Voc der parallel angeschlossenen Module an einem PV-Eingang unter
55 V liegt.
• Der Gesamtstrom an einem PV-Eingang darf Isc 22,5 A nicht überschreiten.
Das ist das, was mich verunsichert. Der ISC bei zwei parallel angeschlossenen Panels wäre dann ja bei 29,12 A, also deutlich über den von Zendure angegebenen 22,5 A.
Die schreiben ja explizit, diesen Wert nicht zu überschreiten.
Hier die antwort die chat mir jedes mal liefert:
- Was passiert bei zu viel Strom (Isc-Überschreitung)?
Wenn mehr Strom von den Panels kommt als erlaubt:
Je nach Gerät passiert eines von diesen Dingen:
🔴 Eingang geht in Schutzabschaltung
🟠 Leistung wird abgeregelt (Clipping / Foldback)
🟡 MPPT arbeitet außerhalb optimaler Zone
🔵 im schlimmsten Fall: thermische oder elektrische Überlast
Ich hoffe ja, dass er Clipping betreibt.
Ich will halt nur nicht, dass mir der interne Wechselrichter im Sommer abschmiert.
Danke für die Antworten 👍😄
Kann auch einfach sein, dass ich zurzeit viel zu viel darüber lese und einfach keinen Überblick mehr habe.