Hallo Zusammen,
Wer mehr als einen SF2400 über Z-HA betreibt, wird das Problem vermutlich kennen.
Der SF2400, der gerade nicht aktiv ist, gibt trotzdem ca 50W (Batterieausgang) ans Netz ab. Nicht viel, ich weiß, aber vor allem in der dunklen Jahreszeit ein wenig ärgerlich, da es sich dann doch über den Tag summiert und der SF2400 bei 50% Wirkungsgrad, zur teuren Heizung wird.
Durch Zufall bin ich jetzt auf die Lösung des Problems gekommen. Durch umschalten des AC-Betriebsmodus, hört der ganze Zauber auf.
Also hab ich für beide SF2400 jeweils eine Automation gemacht, die die Batterieausgänge (sensor.{SN}_power) überwacht. Hat der SF2400 grad weder am In- noch am Output etwas zu tun und gibt trotzdem Leistung ab, lasse ich den AC-Betriebsmodus automatisch umschalten.
Eine Github Repo spare ich mir diesmal, weils einfach, schnell und leicht umzusetzen ist.