Hallo zusammen,
ich melde ein Problem mit meinem Zendure SolarFlow 800 Pro nach dem Firmware-Update.
Gerät: Zendure SolarFlow 800 Pro (mit Akku ABxxx)
Problem: Inkorrektes Verhalten im UPS/HEMS-Betrieb nach dem Update von v1.0.1 auf v1.0.7.
Detaillierte Fehlerbeschreibung:
- Auf Firmware v1.0.1 funktionierte das System einwandfrei (korrekter UPS-Modus).
- Nach dem Update auf v1.0.7 tritt folgender Fehler auf:
- Die Station lädt bis zum eingestellten SoC-Limit (z.B. 100%).
- Anstatt dann in den Bypass zu gehen und den Strom aus dem Netz zu nutzen (Grid Pass-Through), beginnt die Station, den Akku aktiv zu entladen (Discharge) und das Lastgerät über die Off-Grid-Steckdose zu versorgen.
Wichtiger Hinweis:
- Wenn ich die HEMS/ZENKI-Steuerung (die Smart-Steuerung in der App) deaktiviere, verschwindet das Problem und der Akku hält den Ladezustand.
Frage:
Ist dieser Fehler in der v1.0.7 als Software-Bug (Regression) bekannt, der die Logik des USV/Bypass-Modus im HEMS-Betrieb stört? Gibt es eine offizielle Lösung oder einen Workaround von Zendure?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!