je peux vous donner un retour d’expérience avec 3 prises grid off. J’ai 3Hyper-12AB2000S-230V-FRANCE-3 ShellyPRo -PV5635w et 3 prises grid off. Une grid off par colonne Hyper. Utilisés lors de travaux de coupures lors d’un raccordement EDF dans la rue en été . Avec 23040w de charge au départ, batteries pleines car j’avais prévu les travaux je peux dire que cela fonctionne bien. Cela m’a permis d’alimenter directement mon tableau électrique oú j’ai prévu 3 prises 16a pour relier les grid off.+protection diff. (disjoncteur principalEDF coupé bien sûr ). Une sélection de disjoncteur du tableau comme box wifi, éclairage, frigo, ECS, micro ondes et panneaux solaires de toit (emphase 230v) etc sont restés en service. En revanche pas de four, plaque électrique , machine à laver etc… Donc, un système manuel, mais simple. 3 prises dans le tableau sans programmation spécifique. Je sélectionne les disjoncteurs qui restent actifs et je coupe les gros consommateurs.