Mon installation est composée de:
deux SF24000 avec deux batteries chacun.
Sur une recharge durant les HC qui m'a fait passer mes batteries de 15 à 60%, la puissance correspondante prise sur le réseau indiquée par l'appli Zenki est de 6,0khW. Une augmentation de 45% sur mon installation devrait correspondre à 5,04khW (2,8x4x0.45). Cela représente une perte de 20% (6/5-1) soit un rendement de 80% en simple cycle. On est loin du rendement de 94% annoncé en double cycle sur le site de cette belle enseigne. Pour l'instant très déçu de l'équipement car je comptais l'utiliser en bonne partie pour charger en HC et décharger en HP durant l'hiver mais si le rendement en double cycle est de 64% (0,8x0,8), je n'arriverai jamais à rentabiliser mon investissement de cette façon! Je vais continuer mes essais de charge/décharge sur des plages plus grande pour confirmer mes craintes. Si elles sont vérifiés, je n'utiliserai mes SF que sur les panneaux solaires !