Lass den Elektriker zur Überprüfung kommen. Dort lass Dir zeigen, dass zwischen Phase A und Shelly Klemme A 0 V anliegen, dasselbe für die beiden anderen Phasen und dass die Zuordnung mit der Zeichnung unten übereinstimmt. Ebenso, wie von Surfer gezeigt, dass die Messfühler auf den richtigen Phasen und Klemmen stecken.
Falls das passt, kann es immer noch sein, dass die Reihenfolge der Phasen bereits am Hausanschluss vertauscht wurde. Ob die tatsächliche Reihenfolge ABC, BCA oder CAB ist, wäre wurscht. ACB, CBA oder BAC aber führen zu Messfehlern.
Auf die Phase Sequence Anzeige des Shelly würde ich mich zunächst nur unter der Bedingung verlassen, dass keine Einspeisung stattfindet. Ich kann nicht ausschließen, dass die false positives liefert, wenn eingespeist wird.