Hier ein Update zu dem P1-Zähler von Zendure.
Leider ist der P1-Zähler nicht mit einem Sagemcom T210-D Drehstromzähler kompatibel, welcher im österreichischen Netz der EVN-Gruppe montiert ist.
Grund:
Die verbaute Schnittstelle im österreichischen T210-D verwendet ein M-BUS Protokoll.
Der P1-Zähler von Zendure kann diese jedoch nicht verarbeiten da dieser ein DSMR Protokoll verwendet.
Diese Angabe hat mir mein Netz-Betreiber auf Anfrage zukommen lassen.
Nach einem weiteren Kontakt mit Zendure, hat man mir eine Rückgabe angeboten, welche ich auch angenommen habe.
Die Sagemcom T210-D Drehstromzähler werden in mehreren Ländern eingesetzt, verwenden jedoch Regional unterschiedliche Protokolle.
Daher unbedingt vor dem Kauf nachfragen, ob der P1-Zähler mit dem eigenen Drehstromzähler kompatibel ist.
LG.