Bonjour à tous,
J’aurais besoin d’un peu d’aide de communauté.
Je suis l’heureux propriétaire d’un solarflow 2400 avec 1 batterie AB3000.
De plus, j’ai branché mon installation solaire de 2kw directement sur la prise OFF-Grid du solarflow. 😊
En amont de mon installation électrique, il y a un Shelly pro 3EM.
Ce matin à 8h, mes panneaux solaires délivraient 50w sur la prise OFF-Grid et le solarflow délivre 100w pour mon domicile de la prise ON-Grid, pour une consommation EDF à 1w. Tout est parfait
Tout au long de la matinée ma batterie se recharge complètement. Vers 13h, le solarflow passe en mode by-pass transmettant 1.75kw à mon domicile et au réseau EDF
Le problème arrive:
Il est 17h, ma batterie est toujours pleine, mes panneaux ne délivrent plus que 1kw en by-pass par le solarflow au réseau domestique.
Ma pompe à chaleur démarre pour une puissance d’environ 2500w, mais mon solarflow reste toujours en by-pass ne délivrant qu’1kw des panneaux solaires et le réseau EDF me délivre 1.5kw restant😬.
Dans les paramètres de sécurité, la puissance de décharge CA sécurité est à 2400w
La seule façon pour délivrer les 2400w par la prise ON-Grid est de désactiver la prise hors réseau manuellement
Je pense qu’il y a un dysfonctionnement sur l’automatisation du by-bass
Et il en est de-même lorsque la batterie est complètement vide…
Configuration :
Plan d’énergie : Zenki
Stratégie de distribution : permettre
Paramètres de sécurité décharge : 2400w
Configuration batterie : de 15% à 100%
Auriez-vous une idée ?
Je vous remercie pour toute l’aide apportée

