16 A vom Netz und wenn der Einspeispunkt in diesem Stromkreis liegt und 1200W dazukommen, fließen weitere ca. 5A
dann bist Du bei (möglichen) 21A in Teilen des Stromkreises.....und 1,5mm2 sind zugelassen bis 18A (Thema thermische Belastung). Sollte man nicht tun.....deshalb runter mit der Absicherung...in diesem Fall auf 10A, wie Jadawin schon sagt.
Idealerweise sind die Einspeisepunkte im Hausanschluss isoliert und in dem Stromkreis ist sonst nichts anschließbar. Oft gibt das die Verkabelung im Haus/Wohnung eben aber nicht her. Wenn der Hyper seinen eigenen Stromkreis mit eigener Absicherung beansprucht (ohne andere mögliche Verbraucher im gleichen Kreis) dann ist das sicher.
Kann man nicht oft genug drüber reden. Entweder wissen, was man tut...oder Fachkraft beauftragen!