Hallo zusammen,
Ich habe mein Hub Solarflow 1200 gegen den 2000 Hub getauscht.
Seitdem werden meine Einstellungen für den Terminmodus und den Intelligenten Abgleichmodus Ignoriert.
Ich musste beim neuen Hub Natürlich die Einstellungen meu vornehmen.
Doch der Hub lädt erst die Akus Voll und gibt 0WATT an den Wechselrichter.
Wenn die Akkus voll sind geht der Hub direkt in den Bypass Modus.
Und wenn die Sonne langsam abwandert, werden nur 190Watt abgegeben statt der eingestellten 300Watt.
Das läuft seid 3 wochen bereits so.
Den Hub bereits mehrmals neugestartet.
Die Einstellungen mehrmals geändert, gelöscht und neu eingestellt.
Auch die Freigegebene abgabegrenze an den Wechselrichter kontrolliert, geändert und neu eingestellt.
Alles bringt keine Besserung.
Im Bypass Modus wird die Volle Modulleistung zum Wechselrichter gegeben.
Kann mir jemand Helfen?
Danke an alle.