Ich vermute mal folgendes Problem: Der Shelly ist in der Zuleitung der WP eingebaut, die PV-Anlage zwar auf der gleichen Phase wie die WP, aber in Flussrichtung vor dem Shelly? Dann wird der Wert nie negativ und die Anlage hat keinen Regelwert. Der Shelly muss im Netz zwingend vor der PV-Anlage eingebaut sein, sonst kann das nichts werden.