Installiert auf der ersten Anlage
Fazit funzt
Das rein raus mit den accus ist bei Bypass immer aus im IAM Modus weg.
Geregelt nur noch über die Module.... stelle such fest dass der schon die Regelung anfängt wenn der 1. Accu die 100% erreicht hat. Seit 2 Stunden sind beide ab2000 voll und es wird nicht aus dem accu genommen... Ab und zu wird der accu mit 18 watt nachgeladen ....
Gegenprobe grundlast erhöht um 250 Watt bleibe aber im produktionsbereich was die Module gerade liefern und super die Module regeln fix hoch... accu wird nicht hinzugezogen ...
So will ich das !!!
Wenns so bleibt Erfolg!!!!
Als Kontrolle habe ich Hub Nummer 2 so gelassen also kein update... der regelt auch im gleichen Modus und mit ständig accu an aus und Endlosschleife. Kurzum der kriegt morgen sein update
Hätte gerne Bilder gezeigt aber sie Statist funzt gerade nicht
Ach so stellt den Bypass ein auf den Wunschwert durch das update steht der auf automatik...
Bei mir immer auf aus....
P.s. 2 hat die accus nach dem reset wohl gleich neu kalibriert auf 100% hat es von 99% ewig gedauert... Anlage 2 war schneller ... 30min ... Bei gleicher Einspeisung etc ...
😀😀😀