Hallo zusammen, ich bin neu hier, betreibe seit gut einer Woche nun 2 getrennte BKV mit je einem HUB 2000 plus jeweils 1 AB 2000. Den Netzverbrauch überwachen wir auch jeweils mit 1 Smart CT. Die Netzwandler liegen jeweils auf einer Phase in der Unterverteilung.
Das was die Smart CT's erfassen ist meist völlig unplausibel, Leistungsaufnahme aus dem Netzt großteils nicht erfasst.. Die Anlage arbeitet im Smart CT Modus völlig sinnfrei. Die erfasste Last hängt zumeist bei 21 Watt obwohl große Verbraucher wie Waschmaschine und Heißluftbackofen gleichzeitig laufen. Keine Abgabe durch den HUB 2000. Irgendwann wenn kein Verbrauch da ist fängt er dann an den Akku leer zu drücken.
Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegt?