Hi
2 Anlagen Hub 2000 mit je 2 accu ab2000 sorry aber im Moment funzt das mit den Bildern nicht
Beide Anlagen sind gleich ausgerichtet und weichen max 1 % ab an den Modulen mit den kW in der Produktion
Neue Firmware ist drauf
Bypass aus IAM Modus plugs alle abgeschaltet nur Grundlast an ..
Accu Grenze bei 100% eingestellt
Wird die erreicht kommt die übliche Regelung pv gedrosselt accu entladen und wieder laden -nervig-
Beide Anlagen in dem Punkt gleich ..
Jetzt habe ich Beide Anlagen bei grundverbrauch von 100 Watt laufen lassen
Regelung als Fischgräte rein raus
TEST ACCUS 100 % voll
Testweise die accus auf 97% runtergesetzt..
In den Grundeinstellungen
Zur Klarstellung bei vollem accu !!!
Dreieck erscheint für ladegrenze erreicht bei beiden Anlagen...
Soweit richtig .
Was passiert bei der Regelung
??? Nichts !!!
Heisst das System regelt weiter und interessiert sich für nichts..
Die ladegrenze hat nur Einfluss auf dieRegelung bei Erreichen des Grenzwertes !
Jeder würde dies anders programmieren mit *grösser gleich Wert "
Ist aber Nicht..
Kurzum allmählich glaube ich die Programmierer haben den Auftrag noch programmzeilen zu sparen ..
HOFFENTLICH ist das nicht beim unteren Schwellenwert ..
Übrigens hat der Verbrauch keinen Einfluss habe ich getestet
ABER mache ich den Speicher leerer
Also unter 96% um dann als Gegenprobe das Verhalten bei accu 97% zu beobachten wird bei gleicher grundlast und pv-produktion bei einer Anlage 50:50 geregelt und der accu entleert bei der anderen Anfangs 20:80 also mehr accu ... Um nach 5 min den gleichen Wert einzupendeln
Accus haben gleichen Füllstand
Daraus schließe ich dass unterschiedliche Bauteile verbaut sind und die Software für einzelne Chargen anders reagiert meine Ankagen liegen 6 Wochen beim Kauf und einigen Tausend Nummern auseinander
Weiterer Nachweis ?
Beide Anlagen haben den baugleichen WR 90 Watt Grundlast eingestellt hm600
Beide sollen 600 Watt erreichen (Befehl nur 2 sec. Verzögert da gleiche app )
Ältere Anlage knapp unter 2 min ..
Die andere braucht 1/3 weniger Zeit
GLEICHER Zeitpunkt wie geschrieben
Die shelky Dosen zeigen das auch in der Kurve auch Gegentest mit Fritzdosen ...
Mehrfach gemacht immer das Gleiche ..
Beim runterregeln analog
Na ich hoffe das noch ein performanceupdate kommt ..
Ansonsten funzt es
Würde mich nur freuen wenn die Modi über Zeiten geschaltet werden könnten und das auch bei der Grundlast ... per Tiger andere Werte eingestellt werden können
Tagsüber und Nachts ist die schon anders ..
Ansonsten muss ich mit den Unterschieden leben ...
Am Ende zählt doch nur wieviel Strom habe ich selber abgedeckt und wieviel Kriegen noch die Stadtwerke etc.
Und das sieht gut aus !!!