Guten Morgen Zendure Freunde
Es kommt ja immer mal wieder vor dass das Zendure System an bis zu 4 Eingänge des HMS 1600 4T angeschlossen wird. Einige von euch wissen ja das es zu Problemen kommt ander nicht. Deshalb hier mal einen Beitrag zur Aufklärung.
Jeder MPPT- Regler versucht ja für sich den besten Arbeitspunkt zu finden, durch dieses anpassen des Spannungs und Leistungs Verhältnis kommt es bei kleineren Erträgen/Verbräuchen zu Abbrüchen, auf Grund zu geringer Leistung. Wird nun die Anzahl der MPPT's erhöht, erhöht sich auch die Mindestleistung, die benötigt wird um das System stabil zu halten.
Den meisten Nutzern wird dies nicht auffallen da sie das System eher nicht überwachen.
Ich habe drei Videos gemacht die das ganze veranschaulichen. 1. 250W Einspeisung vom HUB, 2. 60W Einspeisung mit Anschluss an 2 MPPT's, 3. Anschluss an ein MPPT mit zuführen des zweiten MPPT's nach einigen Minuten.
In der Statistik der Zendure App sind diese Einbrüche nicht zu sehen da hier die zeitliche Auflösung zu grob ist. Es ist nur zu sehen wenn man sich direkt über die DTU mit dem Wechserichter verbindet.
Leider sind die Videos zu Groß für das Forum, wer möchte kann sich meinen Beitrag auf Facebook ansehen. https://www.facebook.com/share/p/3uQv9jpibzRiyv5i/
LG Markus