@Kalle, der Strangstrom (A) an dem der WR hängt muss negativ werden, wenn Strom eingespeist wird und der Leistungswert von dem Strang ein "-" als Vorzeichen hat (Stromflussrichtung), vereinfacht Laienhaft, weil U*I=P und U immer die effektiven 230V aufweist. Der Summenstrom aller 3 Stränge wäre z.B.-5A+5A+5A=5A, Shelly zeigt dann 15A an. Der N-Leiter wird aber mit 5A belastet. Diesen Fehler können Laien nicht so einfach erkennen und Programmierer sind meist keine Elektrotechniker. Allerdings stellt sich mir die Frage wo das "-" bei der Leistung her kommt? Es gibt da noch Formeln, wo der Phasenverschiebungswinkel berücksichtigt wird. Aus meiner Sicht stimmen auch die PF-Werte im niederen Leistungsbereich nicht. Das zu ergründen würde aber den Rahmen sprengen...