gallikbe Weiss jemand wieviel Strom (A) der HUB2000 im ByPass maximal weitergibt? Gemäss Datenblatt Ausgangsstrom zum Mikrowechselrichter: max 30A Ausgangsspannung zum Mikrowechselrichter: max. 60V Hat das jemand schon getestet im ByPass?
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Beide Eingänge werden parallel geschaltet. Der Hub ist raus und regelt nichts mehr. Daher soviel Strom wie Deine Module liefern. Liegt in Deiner Verantwortung. Davon gehe ich jedenfalls aus.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Der WR ist hier dann entscheidend, da er den max. Strom dann steuert.
gallikbe Das wäre schon die Frage: Wenn ich 4x 540Wp habe mit 13A würden dann 52A durch den Hub fliessen obwohl max Ausgang 1800W ist... hat das mal jemand getestet?
Servicefachkraft Im Bypass gibt er alles was der WR haben will weiter. Schlimmstenfalls brennt die Sicherung durch, wenn der WR deutlich mehr als 1,2kw verarbeiten kann.